工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机绝缘电阻

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:18:56 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

<div class="quote">
0.2强开,一次成功,现在一切运行正常。我认为国家定的0.5的标准是有余量的。
[size="2"][color="#999999"]hby1224 发表于 2009-11-15 11:35 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 20:37:06 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

不要冒险,0.1不能开,这么大的电机需用烘箱进行烘烤,当然,电机必须解体。
发表于 2012-6-22 21:55:16 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

对绕组进行烘干。可用白炽灯烘烤,使水分蒸发,也可放在通风处自然风干。但不得用电流加热或明火烘烤,以防短路或烤坏绝缘层。烘干以后,需用兆欧表或万用表检查各绕线圈的绝缘性能。
发表于 2012-6-22 23:13:26 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

如果是潜水泵电机,你就放心的开吧。
除此以外,只要不是潜水泵电机你就送厂家维修吧!反正价格也不贵!每千瓦才五块钱。不过铜线要留下。
发表于 2012-6-23 00:31:36 | 显示全部楼层

RE:电机绝缘电阻

250kW?可是大电机嗷.别反傻,0.1M太小拉.