工控之家

 找回密码
加入工控之家

控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:29:19 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

隔离好些吧,万一在某种情况下产生干扰,出现误动作呢
发表于 2012-6-22 23:08:24 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

这个要看是什么控制电缆,如是是电气的不是仪表控制电缆可以不用隔
发表于 2012-6-22 23:47:29 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

一般模拟量的控制电缆要用屏蔽型,然后最好能和电力电缆用隔板隔开
不同电压等级的电缆最好分不同桥架敷设
发表于 2012-6-23 00:26:34 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

隔开最好了,但如果是同一电压等级或者电压范围接近,就没有必要隔开,如果是仪表信号电缆必须隔开(交流很容易给直流信号带来干扰)。
发表于 2012-6-23 01:05:39 | 显示全部楼层

RE:控制电缆与动力电缆能否敷设在同一桥架上呢?

缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。