发表于 2012-6-22 12:42:55 | 显示全部楼层

RE:关于软启动器

同时也支持7楼得.....................
谢谢你们的指教,我今天又学到东西了
发表于 2012-6-22 15:58:20 | 显示全部楼层

RE:关于软启动器

为什么我觉得132KW的电机启动的时候电流肯定能超过800A呢 ,就算是软启动也能超过!
发表于 2012-6-22 19:13:45 | 显示全部楼层

RE:关于软启动器

看看你们的保险可能小了
发表于 2012-6-22 22:29:10 | 显示全部楼层

RE:关于软启动器

回复 4# dcl2030


  这就对了,当轴承出现问题时电机过负荷了,电流300多,随着轴承进一步恶化直至轴承抱死,电动机也被卡死,此时电流就是堵转电流会达到近7倍,从300多到堵转电流是瞬间的还没等仪表反应就烧掉熔断器了,熔断器烧毁分两种,一、局部熔断(一般是老化、过载、质量有问题造成),二、爆炸熔断(一般是短路、严重过流造成),该熔断器爆炸是严重过流造成的。一般软起控制启动电流在2.5~3.5In(最终要看设定值),如果软启动不出现故障是不会超过该设定值(前提启动时间内电动机启动完毕)。