工控之家

 找回密码
加入工控之家

315KW的电动机 变频控制 方案选择

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:19:06 | 显示全部楼层

RE:315KW的电动机 变频控制 方案选择

315KW的建议用高压(6.3KV 或10KV),220KW及以下的电机可用低压(400V)。采用高压还是低压一般250KW为界限。
这样的话低压部分的在用总功率为670KW,其中:
220KW*1
180KW*1
0~160KW的负载计算后为为270KW,假设为同时使用。
计算后所需的变压器功率为930KVA,考虑一用一备,设2台1000KVA的低压变压器即可。

690V电制的电机和相关的控制盘柜在国内的应用尤其是陆上的工程中还不是很普遍。所以还是400V的低压系统和6.3KV的高压系统比较成熟。
发表于 2012-6-22 22:58:11 | 显示全部楼层

RE:315KW的电动机 变频控制 方案选择

315KW电机两台,一用一备,一台要设变频
  
220KW电机两台,一用一备,一台要设变频

185KW电机两台,一用一备,一台要设变频

  0-160KW电机若干台,略。。。

为什么要变频,目的是什么为了调速,还是为了启动,若为了启动
315KW两台考虑使用高压电机,直接启动
220KW,185KW电机可以使用400V电机,若不为调速,降压启动。
发表于 2012-6-22 23:37:16 | 显示全部楼层

RE:315KW的电动机 变频控制 方案选择

315KW、220KW的建议用高压(10KV),185KW电机可用低压(400V)。 6.3KV的电压将是淘汰的电压等级,690V电制的电机和相关的控制盘柜在国内还是很少听说。所以还是400V的低压系统比较成熟。
发表于 2012-6-23 00:16:21 | 显示全部楼层

RE:315KW的电动机 变频控制 方案选择

回复 12# jjli618


  工艺要求设变频,控制流量
发表于 2012-6-23 00:55:26 | 显示全部楼层

RE:315KW的电动机 变频控制 方案选择

回复 14# yuebing

315KW双速或三速的可以吗,是否需要无极调速?