工控之家

 找回密码
加入工控之家

选10KV高压变频还是选690V变频器?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:17:24 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

贵厂10KV800KW电动机考虑改变频器。变频器有2种方案可选择:
1、直接上10KV的高压变频器,电动机不需要改造;担忧的问题是但高压变频没用过,担心高压变频的设备运行可靠性;
2、上690V的变频器,电动机换成690V电动机,工厂已有同类型的风机(引进设备成套带来的)是采用这个方式进行调速的;
从经济性来谈:当然选用第一方案,因为二方案需要增加电机及与大电机配套的其它相关辅助设备,同时要增加变频器,更换供供电柜,如果没有690V的供电回路,还要增加变压器,更换低压大电缆(很贵),;如果采用第一方案只需要增加变频就可以了!
从可靠性性来谈:10KV的高压变频器,如果采用国外产品(如罗宾康)就不会有问题了,前提是搞清楚海拔高度是否可以适用!国产的我没有用过,不能确定可靠性
从技术方面来谈:两者技术应用基本一致。
因此建议选用第一方案!
发表于 2012-6-22 12:32:49 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

建议选用第一方案,直接上10KV的高压变频器。
补充几点我厂ROBINCON高压变频器的优缺点:
1.我厂3500KW的高压水除鳞电机已投用快6年,基本没维护。使用的是ROBINCON的变频器。现在已被西门子收购了。电机直接就是国产的哈电的。
2.国产据说有差不多的变频器,没接触过。具体你可以再看看。建议使用ROBINCON。
3.旁路作用很好,是需要另外订购的。
4.ROBINCON维护需要专门工具,东西较重。
发表于 2012-6-22 15:48:14 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

(1)不要迷信国外产品,我国的电力设备这几年进步很快,国产设备价格实惠,维护方便,
(2)我接触一个项目,1200kW,外方一定坚持用690V变频,变压器4000kVA。我很难理解,还没有机会当面沟通;这倒验证了“10年高压变频经验兄弟”的话,虽然我还是不信;
(3)高压变频价格昂贵,但800kW的应该还好;可靠性完全没有问题,24脉冲完美无谐波,
(4)低压变频的致命缺陷是12脉冲导致谐波超标,电动机已经800kW了,低压变如何选,即使选到2500kVA,800kW仍然占很大比重,谐波危害将十分严重,不可不察也。
(5)上面HHMYL说得很好,看出来他的工程经验很丰富。对楼主的情况,再改690V太浪费了,应该就是高压适合你的情况。
(6)对于接变频器的电缆和电动机是否需要专用(无论高压或低压),现在各方看法不一,希望谨慎为好。
发表于 2012-6-22 19:03:39 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

800kw,你打算用几根电缆
发表于 2012-6-22 22:19:04 | 显示全部楼层

RE:选10KV高压变频还是选690V变频器?

建议选用第一方案,直接上10KV的高压变频器。我们500KW的都已经用高压变频了。国内两家大的可靠性也还可以,罗家的也还可以。坦率地说,大件没有问题,我了解到的基本问题不是出在主件单元上,都是出在压变、工控机、控制回路、温度传感器甚至是控制线路松动等小问题上。国内我也走了很多家,我想可靠性不会比低压的差。当然,你自己也要懂,比如压变保护、CT断线保护一定要有,施工质量控制一定要严格。
还有,如果调速要求不高,大传动机械其实用小汽轮机更合算啊。我们就是用的一电一汽,可靠性最好,断电后用汽,还能再顶一会儿。
当然,如果你舍得成本,甚至可以加变频器旁路装置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 13:32 , Processed in 0.215653 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表