工控之家

 找回密码
加入工控之家

电缆走线一定要穿管吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:17:28 | 显示全部楼层

RE:电缆走线一定要穿管吗?

化工场所有严格的防爆要求,得穿镀锌管,进动力箱可以穿防爆软管
发表于 2012-6-22 21:35:38 | 显示全部楼层

RE:电缆走线一定要穿管吗?

没必要都穿管,一般埋地或防爆有要求的才穿管吧,为了保护电缆业可以穿管,一旦穿管,电缆的载流量就会缩水。大概是原来的八折。
发表于 2012-6-22 22:53:48 | 显示全部楼层

RE:电缆走线一定要穿管吗?

这个上面的大大们也已经说了,对于防爆区域、要求一个隔爆性,其实就是为了防止事故的进一步扩散,电缆,穿保护管是为了防止损坏,比如说力缆来说防爆的场所都是采用阻燃性的,这种电缆可以裸露在空气当中,出现事故的时候不会进一步扩散,有的人说为什么要穿管到电动机,大家想想在电缆槽盒里面难道能够密封吗,回答肯定是不可能,通常来说电缆在到达电动机时有一段是裸露在空气中或者经过挠性管连接到电动机的,因为电动机在运行的时候要震动如果直接只用镀锌管硬结到电动机上面的话震动时间长了管接头会损坏,如果采用挠性管或者镂空一部分就不会了,但是镂空在空气中两头一头是进电动机要做好处理胶圈,防爆垫还有紧固夹都要做好处理,另外一头电缆保护管要求打好喇叭口并且加防爆胶泥封堵。
发表于 2012-6-23 00:11:58 | 显示全部楼层

RE:电缆走线一定要穿管吗?

我做过的项目中就有类似的案例。都不穿管,采用的是铠装阻燃或铠装防火电缆,走电缆托架。电缆进接线箱采用防爆戈兰。