两台变压器要并联,这闸能合吗?这行吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:08:13 | 显示全部楼层

RE:两台变压器要并联,这闸能合吗?这行吗?

A电源和B电源能不能合环?
发表于 2012-6-22 12:23:38 | 显示全部楼层

RE:两台变压器要并联,这闸能合吗?这行吗?

当电源取自同一配电室的同一电源母线段电源时,可以在满足变压器并联的条件下,才能并联。若是取自不同电源不同母线段,是不允许并联的,这在与供电部门签订用电协议里都有规定,若要并联,必须通知电力部门,在他们同意的情况下,可短时间的并列,并有电力部门的监视。
发表于 2012-6-22 15:39:03 | 显示全部楼层

RE:两台变压器要并联,这闸能合吗?这行吗?

[size="5"]如果变压器完全满足并列运行条件,你的进线电源取自不同的上级变电站,也就是两个不同的电网系统,有可能你的两个进线电源初相位不同,这样的话是肯定不能进行合闸的。
发表于 2012-6-22 18:54:28 | 显示全部楼层

RE:两台变压器要并联,这闸能合吗?这行吗?

可以通过同步表来测量两个电源是否符合并列要求噻。就象是发电机并列运行一样的要求。否则就会出现非同期合闸,会造成系统瓦解的,轻者会造成电气设备损坏。
发表于 2012-6-22 22:09:53 | 显示全部楼层

RE:两台变压器要并联,这闸能合吗?这行吗?

你可以用万用表测量两路进线的同相别的电压,看差值是多少。用相位表测量两路进线同相别的相位,看差值多少。电压如果偏差大,有条件可以申请让上一级变电站调整分接头实现。相位嘛,这个调整不了。如果相位有偏差,而且你的两路进线电源的线路参数及系统参数相差大,合环时,环流是相当大的。我公司对110KV两路进线合环,在电压大致相同,相位差7度的情况下,流过母联的环流大概有240多A,穿越功率比我们的主变(40000KVA)还要大。调度和上级变电所都吓蒙了。不过我们的合环有报告,电业局让省级电科院做了计算。
说白了就是要花钱才能合环。
你不妨测量后看实际值相差多大。你的主变应该有这么大的短时承载能力。合环倒电源,有个三四秒的时间足够了