发表于 2012-6-22 23:27:26 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

我的建议,该变电站上的设备负荷按单台16000kva设计,先上10000KVA变压器两台,留出备用余量。
发表于 2012-6-23 00:06:31 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

这么大的问题拿到这里探讨有点抬举海友了
35KV变压器规格不熟悉,仅就楼主的数据说两句话。
1、8000的2台,这个是必须的。因为大项目的负荷计算不是按照需要系数法来算的。一般都有成型的企业或者装置作为参考,俗称单位产能法。
2、个人说的1.2.3期进展如何暂时放一边去,老总毕竟是老总,他们考虑问题很全面的。楼主需要做的就是满足他的3期规划,拿出方案,拿出预算,让老总权衡,不行的话,老总自然有办法的。
发表于 2012-6-23 00:45:36 | 显示全部楼层

RE:关于双回路变电站建设的问题的请教

楼主可不能听前面有人说的:化工企业用电负荷都是一用一备,所以按照8000kW的一般去考虑配备变压器,没有这么配的。另外,要你按照2倍配16000kW也纯属不负责任,一台变压器带2倍的全厂负荷,老板的钱就不是钱?

其实楼主这个化工厂的用电负荷并不大,三期一起才8000kW,用10kV电源供电完全足够了。如果有10kV的电源点,问题就非常容易解决。可以按照一期、二期、三期进行分步扩容就是了。
关键是楼主说附近没有10kV电源,那就没得办法了。建议最好一次性投资到位,把整个三期的用电负荷全部考虑进去,采用2台10000kVA的35/10kV变压器。电源电缆也需要按照单回路能满足8000kW负荷进行设计。毕竟这个增加的投资比日后不断更换变压器和电缆进行扩容增加的投资要小得多。