RE:75KW的泵的启动方式

星/三角-软启-自藕降压-变频都可以
发表于 2012-6-22 20:07:26 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

造价上,星三角<软起<变频,建议资金充裕的情况下用软起,参数一设定就不用管了,还能起到各种保护功能,占地面积小,故障率低;星三角都淘汰了,故障率高;变频好是好,你这种场合如果需要调速节能,就必须用变频器,如果不需要调速,就别用了,大材小用。
发表于 2012-6-22 21:25:36 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

我们厂的75Kw电机采用的是软启动,对设备和电网都比较好,我们是自备电厂,启动30Kw的电动机都要通知电厂注意电压波动情况。建议采用软启动,价格也不贵。
发表于 2012-6-22 22:43:46 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

从成本考虑选用星-三角启动方式,如果资金充足还是从节能方面考虑选用变频器,一般设计75kW的泵都是按最大流量设计的,正常运行是流量都小于设计流量,存在节能空间,变频器可根据实际流量进行频率调节,调节输出流量,比用阀门调能。个人认为软启动属于鸡肋型产品,就价格而言比变频便宜不了多少,二节能效果很小!
发表于 2012-6-23 00:01:56 | 显示全部楼层

RE:75KW的泵的启动方式

最简单喝便宜的就是星-三角启动。