工控之家

 找回密码
加入工控之家

镀锌桥架要不要用接地线跨接?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:48:20 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

同时,根据民规JGJ-T16 2008, 第8.12.16款:
金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长应不少于2 处与接地干线(PE)相连。
发表于 2012-6-22 20:06:30 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

另外,根据SH 3038-2000 石油化工企业生产装置电力设计技术规范,第10.3.6.2条款,金属电缆桥架做等电位连接是必须的!也就是说,接地也是必须的!
发表于 2012-6-22 21:24:40 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

国标中,GB 50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(条文说明)
第3.4.6和3.4.7都明确指出了该问题,接地是必须的。电缆桥架的跨接部位宜采用不小于4平方毫米的铜绞线跨接!
发表于 2012-6-22 22:42:50 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

回复 8# btlhrdb2008


  同意八楼的看法,规范上说得很明确
发表于 2012-6-23 00:01:00 | 显示全部楼层

RE:镀锌桥架要不要用接地线跨接?

从实际上看,铝制、镀锌、不锈钢等桥架、托盘不需要再做接地跨接。