工控之家

 找回密码
加入工控之家

请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 18:44:45 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

还是通过串口连接方式比较好,这样变频器的很多运行数据都可以看到
发表于 2012-6-22 20:02:55 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

有些端口标的有232 或485口,可是仔细看电路,根本就没有对应的接口芯片,仔细看清楚再说吧,免得后来遭人埋怨,我闹过这种笑话的。
发表于 2012-6-22 21:21:05 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

很多变频都可设置输出信号来反映电流信号。DCS的量程要对应。变频没有毫安信号的要外置电流变送模块。
发表于 2012-6-22 22:39:15 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

进口中档品牌的变频器基本没有这个功能,倒是国产的有这个接口(适应国内需求吧)。通用办法是加一个变送器(输入0——10V输出4——20mA).
发表于 2012-6-22 23:57:25 | 显示全部楼层

RE:请问变频器能将运行电流信号引到仪表DCS吗?

很多变频器均带有模拟量输出,其中包含一个运行电流的模拟量,可以送至dcs系统的模拟量输入。如ABB的系列变频器都带有该模拟量输出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 23:22 , Processed in 0.576491 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表