RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

<div class="quote">
多大的水泵,如果几十KW可以加EPS
[size="2"][color="#999999"]mengqimeng 发表于 2009-7-18 22:02 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 22:37:19 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

可以考虑使用直流接触器
发表于 2012-6-22 23:16:24 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

<div class="quote">
每台泵15kW,一开一备,共5套。要上多大的UPS?
[size="2"][color="#999999"]深蓝1966 发表于 2009-7-19 09:25 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 23:55:29 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

1# 深蓝1966
现在不是有防晃电继电器吗?它是通过失电时自供继电器使触电延时释放当电压恢复时自启动,如果超出时限低电压动作整流柜也应该跳了
发表于 2012-6-23 00:34:34 | 显示全部楼层

RE:整流柜纯水冷却装置防晃电

采用“专用解决晃电的装置”

解决此问题可以采用自动启动方式:
按照控制对象可以分成对交流接触器、断路器、变频器、软启动器控制等几类,按照控制电压等级可以分成低压和高压控制两类。
该方案一台控制柜可以控制多达数十台电机,此方案经济好用,最短0.1s可以完成恢复生产,并且,有许多安全措施,而有些采用不释放接触器的,会把触头烧毛、烧粘连,顶跳总进线开关,出大事故;采用此方案的用户有许多,它是专为解决晃电(外网波动、内网事故接地等问题)问题设计的,在国内已有十余年的解决经验,性能好、性价比极高、可靠性高,用户连备件都从未买过;可以考虑一下。
针对设备少的用户有单台控制器。
考虑到价格问题你最好直接和生产厂联系!如果你能联系一下,我相信肯定让你满意。
联系方式:1095421489@qq.comljjkdly@sina.com