RE:5KW电机电缆选择

电动机一般有保护的,所以我们这里这么小的电机从来都没去认真计算,都用3*2.5的。一过载保护就跳了。说实话,这么小的电机用4的线,接线盒都不好穿。
发表于 2012-6-22 15:26:55 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

既然是外行,原则不需作此选择工作,建议由电气人员综合考虑线路长度、电源情况、设备负载等因素来做。不过一般的如果你所讲的是三相交流异步电动机的话,选择4平方的铜芯橡塑电缆或交联电缆就可满足要求。
发表于 2012-6-22 18:42:20 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

载流量是10A,但是还要考虑外界因素,比如是走桥架还是直埋,是否在防爆区?等等,还得再除以相关系数
发表于 2012-6-22 21:57:45 | 显示全部楼层

RE:5KW电机电缆选择

建议使用4x4mm