关于变频电机的启动难和容易跳停问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:26:32 | 显示全部楼层

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

对于工艺操作来说,怎么样操作才能逐步增加转距?
变频器提升启动转矩是指启动开始时给变频器初始频率值,如LSP=50*5%=2.5Hz,对应的控制电流为DC4.8MA输出。
变频器和电机的距离确定电缆和布线方法
1、变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。
2、控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。
3、电机电缆应独立于其它电缆走线,同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线。

变频器输出电源电缆越短越好,需要长电缆必须采取措施抑制电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,必要时选高一档变频器并在变频器输出回路装电抗器。
顺便问一句隔膜泵电机功率多大?
发表于 2012-6-22 09:21:02 | 显示全部楼层

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

电机功率为18.5KW
发表于 2012-6-22 13:15:32 | 显示全部楼层

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

根据楼主提供的情况分析如下
1:变频器的转矩提升设置的不合理,使得启动转矩不够,造成电机启动困难。
2:对于隔膜泵来讲,大部分输送介质含有杂质,并且输送介质的物理特性适应性范围较宽,
在选择变频器时,没有按照实际的输送介质进行适当的功率放大,造成变频器运行过程中过载发生保护跳闸。
3:“配电间到现场电机大约有500米”,变频器在启动时基本处于额定电流(变频器的额定电流),较大的电流会在远距离输电电缆上产生比较大的电压降,导致加载至电动机上的电压不足启动转矩下降,电机启动困难。同样在运行过程中电机电压不足会使得运行电流增大,造成运行过程中变频器过载跳闸。
发表于 2012-6-22 17:10:02 | 显示全部楼层

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

隔膜泵是容积式泵,在进出口阀门关闭时,都会造成憋压,无论什么样的变频器都是会跳闸的,所以在运行时要保证出口压力不能超压,起动时进出口阀门要全开,或在进出口之间装回路管道,并打开。
提高变频器的容量是不能解决问题的,如果起动时,较困难可提高起动转矩。
发表于 2012-6-22 21:04:32 | 显示全部楼层

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

将变频器转矩提升值设定的大些