工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:51:21 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

我说说我的一点观点,对与错不要见笑!电机过热首先考虑一下3相电压有没有电压不平衡,接线端子是否拧紧存在虚电电压,这种情况电机就会发热!如果没有上面的原因,那可能是你的热继电器和电机额定电流不匹配,热继电器的整定电流要大于一点电机的额定电流!
发表于 2012-6-22 14:27:41 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

请问楼主,针对电动机额定电流、负荷状况、接线,热继电器整定值等是否合理?

要根据电动机的负荷性质、工作制、电动机的额定电流、环境状况等确定热保护的整定值,然后在热继电器上的整定调节。
热继电器的连接线压接要紧固,松动就易造成发热,引起误动。
频繁启动的电动机负荷,由于启动电流较大,次数过多,也会引起热继电器动作。
检查一下其他的外来因素是否会导致触动热继电器动作。
发表于 2012-6-22 17:04:01 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

首先检查热继电器的整定值,可以按电机额定值的1.2倍整定。还要看看热继电器是否老化,压线有无松动发热迹象,三相电流是否平衡。再有就是检查一下电机是否超负荷运行,所带负载是否运行正常。
发表于 2012-6-22 19:40:21 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

两方面原因,一方面是热保护元件误动作所致,此时需要对热元件进行整定试验,如果属于损坏,更换新的。第二方面原因,电机的实际负荷电流过大,此时需要从电机方面查找原因。
发表于 2012-6-22 22:16:41 | 显示全部楼层

RE:电机的过热保护经常跳闸,是什么原因啊

热继电器跳的原因一般有:1,负载变化(过载)、2 ,电机故障(如轴承坏)、3 ,环境温度上升 、4 ,热继电器初始设定值小、5 ,热继电器与电机不配(上限小于电机运行电流) 、 6 , 热继电器故障(也可能热继电器上接负载的螺丝松);当排出1-5的原因后,那也需要考虑热继电器坏了,换一个试试。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:37 , Processed in 0.379738 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表