发表于 2012-6-22 01:16:35
|
显示全部楼层
RE:发电机最大负载
(1)问最大使用电流是多少没有太大意义,因为
a.最终发电机带载能力还是用功率来衡量的,
b.负载功率因数变化,电流也会变化.
(2)电容补偿是吸无功的,就是功率因数提高了,如果其它条件不变,电流会减小.
(3)300kW发电机带132KW电机星三角启动方式,和55KW变频启动方式电机一起用,在进入稳态运行后没有任何问题,关键是负荷启动时发电机能否维持一定的电压水平,最好分批启动,另外,发电机标准中有起动时间和带载能力的要求,这些都是要核算的.而且具体算起来是有点难度的. |
|