发表于 2012-6-22 18:04:52 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

一般不要超过70度的,具体要看说明书
发表于 2012-6-22 19:23:02 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

是指什么温度呢?
一般油浸式变压器,正常运行时铁芯温升大约70K,绕组温升可能有65~70K,油的温升在55~65K之间。一般考虑环境温度为40摄氏度,所以你可以算出想要的变压器运行的安全温度了。
发表于 2012-6-22 20:41:12 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

如果是油浸变压器,那A级绝缘,一般上层油温不应超过55度,因为油温和绕组温度还有10度左右的差别。
如果是干式变压器,要根据变压器的具体绝缘等级来确定。还是干式变压器好
发表于 2012-6-22 21:59:22 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

基本同意楼上的说法,但变压器内部铁心的温度要高出表面油温40度。油浸变压器,都是A级绝缘,A级绝缘的极限温度是105度。而变压器油的闪点温度是135度~160度。所以变压器的使用温度应控制在65度以下。但我们在实际操作中,偶尔温度达到90度,变压器还是能继续运行。
发表于 2012-6-22 23:17:32 | 显示全部楼层

RE:2000KVA的变压器温度最高能达到多少都呀

不要超过85,65以上强制风冷