请问1000A电流应当选用多大电缆(380V)?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:11:03 | 显示全部楼层

RE:请问1000A电流应当选用多大电缆(380V)?

三相是每相1000A还是共计1000A,按照7楼提供的表格应该可以
发表于 2012-6-22 21:50:08 | 显示全部楼层

RE:请问1000A电流应当选用多大电缆(380V)?

根据环境等多方面的因素考虑
发表于 2012-6-22 22:29:13 | 显示全部楼层

RE:请问1000A电流应当选用多大电缆(380V)?

实际上首先应确定电缆的敷设方式(埋地或穿管等), 环境条件, 变压器与进线柜之间的间距等因素, 然后再对应查找电缆载流量确定电缆的规格型号.

个人觉得没必要用铜母排, 以前用过两根单芯300的电缆并联用于630KVA的变压器.(进线开关为1250A)
发表于 2012-6-22 23:08:18 | 显示全部楼层

RE:请问1000A电流应当选用多大电缆(380V)?

这么大的电流,应该按经济电流截面来选择。可以按两根单芯截面为500的并联使用。
发表于 2012-6-22 23:47:23 | 显示全部楼层

RE:请问1000A电流应当选用多大电缆(380V)?

电缆选择应根据计算功率、压降、长度、敷设方法、温度等许多因素有关系,如果1000A\380V根据经验选2A每平方,得500的电缆,低压电缆没有这种规格的,现在电缆选择计算软件比较多,下载一个很容易就可以计算出了。