关于母联柜连锁的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:26:50 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

楼主的问题我原来也留意过,我所接触的是10千伏配电柜,有些柜子也没有机械联锁,如PT柜\分段隔离柜,它们主要是由于没有实现机械联锁的可能,所以我想有电气联锁的,也不一定非要有机械联锁,但这种电气联锁一定是双重的,才能保证安全.  只是个人浅谈,仅供讨论
发表于 2012-6-22 17:42:15 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

GB50062-92 规定:

第十一章 备用电源和备用设备的自动投入装置
第11.0.1条    下列情况可装设备用电源或备用设备的自动投入装置(以下简称自动投入装置):
一、由双电源供电的变电所和配电所,其中一个电源经常断开作为备用;
二、发电厂、变电所和配电所内有互为备用的母线段;
三、发电厂、变电所内有备用变压器;
四、变电所内有两台所用变压器;
五、生产过程中某些重要机组有备用机组。
第11.0.2条    自动投入装置,应符合下列要求:
一、保证备用电源在电压、工作回路断开后才投入备用回路。
二、工作回路上的电压,不论因何原因消失时,自动投入装置均应延时动作。
三、手动断开工作回路时,不起动自动投入装置。
四、保证自动投入装置只动作一次。
五、备用电源自动投入装置动作后,如投到故障上,必要时,应使保护加速动作。
六、备用电源自动投入装置中,可设置工作电源的电流闭锁回路。

我没有见到任何标准要求机械连锁。如果母联仅用作备自投,而且和进线柜相邻布置的话,才可能做机械连锁。如果母联承担倒负荷的任务,那么会有短时间的并列运行,不可能加机械连锁。如果母联和进线柜不相邻的话,也不可能有机械连锁。
发表于 2012-6-22 20:57:40 | 显示全部楼层

RE:关于母联柜连锁的问题

目前是两台变压器各给一列配电柜供电,在这两列配电柜之间设一个母联柜(联络柜),当某一台变压器故障,可以断开其受总柜断路器,然后合上母联柜(联络柜)联络开关,可供停电变压器所供配电柜内的重要负荷用电。在两个受总柜断路器和母联柜(联络柜)内断路器之间设有电气连锁后,是不是还必须设机械连锁?目前向这样的情况,如果需要设机械连锁往往是通过在断路器内部设置机械锁,采用三锁两钥匙来解决的。现在的问题是有没有必要?补充一点,操作一般是手动的,连锁只是防止误操作。