工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于调节阀问题

[复制链接]
发表于 2012-7-11 19:00:50 | 显示全部楼层
1.你这个阀是新的还是旧的    2,你这个阀门开多少的时候,流量很大  3 如果是旧的,以前是否正常? 4 我们这个装置进料量经常改变,所以也无法保证固定的阀门开度,同样是30t/h,有时候30%阀门开度就可以了,而有的时候35%也不行,当然有时候小于30%也行(其中这进的料是不是同一个介质)
发表于 2012-7-11 22:16:15 | 显示全部楼层
阀门选型,阀芯种累,如果定位器没有问题,那就是是阀芯的问题!
发表于 2012-7-12 01:31:40 | 显示全部楼层
应该是泵的问题,我们也碰到过这种情况,检查泵吧!
发表于 2012-7-12 04:47:05 | 显示全部楼层
我们这个阀门是新阀,偏心旋转阀,介质一直固定不变,流量基本没很难稳定,流量一直缓慢下降,我觉得也可能是阀芯的问题
发表于 2012-7-12 08:02:30 | 显示全部楼层
调节阀经常出现的问题是阀卡, 主要是阀芯卡住了阀座或填料装填过实, 至使磨擦力增大, 造成信号小时动作不了, 信号大时一旦动作又过头的现象。特别是气关阀在打开时或气开阀在关闭时依靠弹簧力来执行推动力,如果弹簧力不够,更容易出现这个问题,当然, 阀门定位器或其他部分也可能有问题。不一定对,仅供参考.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-7-3 16:51 , Processed in 0.058484 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表