请教伺服电机一个方向旋转分度,累积误差怎么消除的?
如题,高精度定位场合,三菱J2伺服,一天定位个几千次,往一个方向绝对位置也没办 做呀?是否能利用Z相脉冲,找到一圈的绝对点呢?以前讨论过,现在用到了,真有点想不通。请高手指点一二。谢谢! 加一个原点的接近开关,每次转到这个位置就清零个人意见。。。 往一个方向绝对位置也没办法做呀? 你的齿轮比算法有问题~~~ 运行一圈之后使用光纤检测,偏差超出则执行回原动作。 电子齿轮比取整数应该可以避免 這個不是編碼器的問題,是電子齒輪比計算問題。電子齒輪比會造成誤差累計,特別是往復運\動容易發生,說明書有說明電子齒輪比計算方法,貌似很複雜。 不会有误差积累的情况的你是怎样运动的单向转还是来回走 来回走是不会有误差的 除非有干扰 绝对编码器可以有复位端reset用于编码器0位置设定 请教了:如果编码器分辨率是(分子)1048576,分母36000,此时输入36000个脉冲,请问电机编码器刻度实际走到多少?最好是行家,往复运动绝对没问题,一个方向旋转时,如果编码器线数不能整除的话,只要可能相差一线,做个几百万上亿次后,是否会有误差?