朋友的心 发表于 2012-7-5 20:38:57

节流装置基本故障现象及解决方法

故障现象

原因

处理办法

投运后无输出

1. 未供电
2. 电源线接错

供电
按正确方法接电

输出为零点4mA

1. 无流量
2. 根部截止阀未开
3. 平衡阀未关

打开截止阀
关上平衡阀

输出为满度20mA

1. 流量超上限值
2. 负压截止阀未开

减小流量
打开负压截止阀

输出值与流量不符

1. 平衡阀未关严
2. 截上阀未全开
3. 隔离液加注不均
4. 正负导压管连接口有松动、漏气

关严平衡阀
打开截止阀
重新加注隔离液
用扳手紧固松动的连接口





那位大哥有更多的经验请在此贡献出来,和大家一起交流.http://wpa.qq.com/pa?p=1:386375804:1

[ 本帖最后由 jyjtdm 于 2007-8-3 13:18 编辑 ]

放心去飞 发表于 2012-7-5 21:18:03

各位大哥,http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=91504&highlight=%BD%DA%C1%F7%D7%B0%D6%C3
节流装置交流区希望大家一起交流啊!

[ 本帖最后由 jyjtdm 于 2007-9-26 16:12 编辑 ]

俺弄吃 发表于 2012-7-5 21:57:08

http://wpa.qq.com/pa?p=1:103756259:1附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川
页: [1]
查看完整版本: 节流装置基本故障现象及解决方法