热电阻测量温度低,实际温度高怎么解决?
热电阻正常、线路正常、显示表正常,管道介质温度比热电阻测得的温度高出20-30度。是什么原因? 我是生产仪表的,有什么问题可以联系我13956320747 QQ285124148 注意热电阻的生产厂家,查看是否是正规厂商生产?若不是更换一只试试。显示仪表零点是否正确,是单显表还是DCS还是PLC?说得不明确。介质实际温度是靠什么样的仪器仪表测量的?精度等级是多少?可信度有多高?有待考证! 楼上说得有道理,可换一只热电阻测量比较,然后再找原因不迟。 可能是绝缘不好或是局部短路引起的。[ 本帖最后由 spccjp 于 2008-3-23 20:37 编辑 ] 有考虑温度补偿吗? 有一种可能:
管径较小的时候,插入深度不够.测量温度会低于实际温度.
处理办法: 加强保温,建议把热电阻的套管的罗纹部分都包进去,避免散热,这样温度会接近实际值. 回3、4、5‘楼以上方法均使用过用,不能解决问题。根据设备进口温度作出的判断,设备进口温度测量元件、线路等各方面均正常,不存在问题。 回3、4、5、6、7楼:智能显示仪表、热电阻更换过、线路更换过、停车前显示正常,工艺正常。就是温度比进口低(合成塔)实际应该,进口低出口高。 热电阻保温正常吗?
用石棉绳把热电阻露在外面的部分缠绕起来看看。
[ 本帖最后由 222333 于 2008-3-24 08:37 编辑 ]