1、一般调节阀我们不主张和流量计装一块,流量计和调节阀,我们安装旁路,有利于检维修;
2、一般国外工程公司管道设计,调节阀也需要避免紊流和冲蚀,所以现场有条件还是互相保持距离为好。
3、记做:调节阀和流量计要用得好,必须要考虑适当的直管段。 再次强调!!!
所谓“前十后五”之类的说法早晚会让自己犯错误的!!!
一定要根据管道专业的上下游管道布置,比如是否有缩径,是否有弯头或U型弯等,再参考比如EMERSON的手册里的说明来定前后直管段。 孔板要求有前后直管段,主要是为了稳定通过孔板前后的流量,这样,通过孔板的差压才准确,所以,不能直接和调节阀的法兰相连,离调节阀较近,流速不稳定,必须有一定的直管段。 原帖由 frankqe 于 2008-4-3 09:21 发表
谢谢大家的回复。
不过,我指的一体化孔板,它本身是带有前后直管段的,用于测量较小流量,出厂时就做在了一起的。其前后直接带有连接法兰。
页:
1