紧急求助:一体化孔板与调节阀的连接
一体化孔板的法兰能否与其后的调节阀的法兰直接连接在一起?中间还需要其他管段过渡一下吗?[ 本帖最后由 frankqe 于 2008-4-9 10:15 编辑 ] 肯定要有一段直管段,设计时一般估计为前10D,后5D.具体的长度可以看厂商的安装要求. 基本常识啊,至少目前还没听说过不要直管段的孔板。 要有一段直管段的 孔板是标致孔板,前后直管段要求都长,根据配管情况决定,前35后15都有可能
爱默生的调整型孔板(condition orifice)的直管段要求低很多
直接接调节阀是不行的 谢谢大家的回复。
不过,我指的一体化孔板,它本身是带有前后直管段的,用于测量较小流量,出厂时就做在了一起的。其前后直接带有连接法兰。 那只要确认一个问题,厂家考虑直管段长度时是否已经考虑了下游调节阀的距离,如果已经考虑就可以,否则不行 你说的情况我见过,但是还是需要连接直管段,满足安装要求,保证流量测量精度. 原则上调节阀前需要6D的直管段。若一体化孔板所带的直管段满足此要求,就应该能够直接连接。
个人经验。 这两种肯定是不能直接相连的,肯定会互相干扰的。