green 发表于 2012-7-5 02:57:05

紧急求助:一体化孔板与调节阀的连接

一体化孔板的法兰能否与其后的调节阀的法兰直接连接在一起?中间还需要其他管段过渡一下吗?

[ 本帖最后由 frankqe 于 2008-4-9 10:15 编辑 ]

艾丝凡 发表于 2012-7-5 04:15:16

肯定要有一段直管段,设计时一般估计为前10D,后5D.具体的长度可以看厂商的安装要求.

誓言 发表于 2012-7-5 05:33:26

基本常识啊,至少目前还没听说过不要直管段的孔板。

阿萨德 发表于 2012-7-5 06:51:36

要有一段直管段的

来踩踩 发表于 2012-7-5 08:09:46

孔板是标致孔板,前后直管段要求都长,根据配管情况决定,前35后15都有可能
爱默生的调整型孔板(condition orifice)的直管段要求低很多
直接接调节阀是不行的

notebook 发表于 2012-7-5 09:27:56

谢谢大家的回复。
不过,我指的一体化孔板,它本身是带有前后直管段的,用于测量较小流量,出厂时就做在了一起的。其前后直接带有连接法兰。

沃尔什 发表于 2012-7-5 10:46:06

那只要确认一个问题,厂家考虑直管段长度时是否已经考虑了下游调节阀的距离,如果已经考虑就可以,否则不行

冰雨 发表于 2012-7-5 12:04:16

你说的情况我见过,但是还是需要连接直管段,满足安装要求,保证流量测量精度.

shirley 发表于 2012-7-5 13:22:26

原则上调节阀前需要6D的直管段。若一体化孔板所带的直管段满足此要求,就应该能够直接连接。

个人经验。

朋友的心 发表于 2012-7-5 14:40:36

这两种肯定是不能直接相连的,肯定会互相干扰的。
页: [1] 2
查看完整版本: 紧急求助:一体化孔板与调节阀的连接