阿凡达 发表于 2012-7-4 19:07:34

调节阀的安装

在设计安装调节阀的地方,很多地方前后都设计有变径,请大家讨论一下,为什么要有这个变径?这个变径的作用是什么?

似爱非爱 发表于 2012-7-4 23:41:10

具体是什么我不是很清楚但我觉得应该是考虑到阀门开度跟管内流量的比例问题

打飞机 发表于 2012-7-5 04:14:45

个人认为
主要是为了调节的精确性
小口径的调节阀要比大口径的调节阀精确
可以实现微量调节
一般小一个等级
此外还可以
避免气泡通过调节阀
造成测量不准确

okyes 发表于 2012-7-5 08:48:20

调节阀的安装应注意以下几点:
(1)调节阀应装在水平的工艺管道上,即调节阀保持垂直。
(2)为便于检修,应靠近地面、楼板、平台等,如在架空管道距地面较高时,应设专用检修平台。
(3)在调节系统失灵或调节阀本身发生故障时,为避免造成停运和发生事故,影响正常生产,一般都应安装旁路管。
(4)当调节阀公称直径小于管道直径时,应加变径接头,而且变径接头不能太短。

沃尔什 发表于 2012-7-5 13:21:55

变径是为了调节阀的精度,变径后流经阀的物料流速增加,精度增加。

森德罗斯 发表于 2012-7-5 17:55:30

调节阀的口径是根据工艺条件计算出来的,一般调节阀的口经小于或等于相连的管道直径,若小于管道直径,则需要加变径,以便进行连接。