一道关于流量变送器的题目
刚刚接触变送器,遇到这么一道题,求助帮助解一下节流孔板流量变送器,若满量程的电流为20Ma,则流量25%时的电流为( ) 则流量25%时的电流为8ma 如果是流量变送器,为8mA,
如果是差压变送器,为5mA. 该流量变送器应为5mA才对 4~20ma的话,应该是8.通常我们都是 应该是差压变送器是5mA,因为压差和流量应该是开方成正比的关系。 对于节流孔板测流量来说,流量与差压成平方关系,流量为25%时,则差压变送器指示应为其满量程的1/16,此时电流为4+(20-4)×1/16=5mA。 现在变送器具有开方功能了,具体就看定货时指明是否输出信号已开过方没有.
已开过了:8mA
未开过:5mA 现在的智能变送器具有开放功能,如果是变送器开方,输出电流为“8mA”,如果是DCS或二次表开方,输出电流为“5mA\"。 现在的智能变送器具有开放功能,如果是变送器开方,输出电流为“8mA”,如果是DCS或二次表开方,输出电流为“5mA\"。
我同意这种说法