增安型仪表需要安全栅吗?
增安型仪表信号进入DCS需要安全栅吗?[ 本帖最后由 naska 于 2008-3-6 12:54 编辑 ] 原则上 本安型、隔爆型、增安型仪表进入DCS都要加安全栅,无源的开关量除外。最好还是加上,对DCS只有好处没有坏处。 不需要。本安仪表才需要使用安全珊。 楼上的,请说明白,到底需要不需要 必须选用,安全栅分输入端和输出端安全栅,原则上都应选用 安全栅是用于本安防爆系统的。本安防爆系统:1。现场仪表必须为本安型仪表;2。控制室侧必须有安全栅。
增安仪表和隔爆仪表可以用隔离器进行信号隔离。
[ 本帖最后由 jujiangliu 于 2008-1-27 20:11 编辑 ] 究竟需要否?谁能给出正确答案 增安的仪表不需要安全栅。
首先要明白增安的定义:“增安型(e型)仪表正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备”
增安型仪表从设计上就考虑了防爆。1:正常情况下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度、2:即使运行时出问题,增安型也考虑了密封等保护措施。
没有必要再采用安全栅。
而如2#所说的“原则上 本安型、隔爆型、增安型仪表进入DCS都要加安全栅”是错误的,大概是本着保险的考虑吧。
安全栅有限流、限压的功效,谁能保证加入安全栅的隔爆或增安仪表能够正常的工作?
而且根据SH/T 3018-2003《安全仪表设计规范》,“安全仪表系统构成应使中间环节最少,安全仪表系统的传感器宜采用隔爆型”,足以说明安全珊作为中间环节是有一定隐患的,有可能会断掉而使整个回路失效。安全栅并不是多多益善。 不需要,同意楼上的. 8楼,正确ing...........
页:
[1]
2