怎么计算双法兰液位计负迁移量
怎么计算双法兰液位计负迁移量? 双法兰液位计负迁移量等于两法兰间距乘以毛细管中硅油密度,硅油密度可到仪表说明书中找,或咨询厂家。 其实,对差压变送器来说(主要是测量液位用到),需不需要正负迁移,关键在于变送器就位后,在液位处于仪表零位(工艺设计最低液位)时,分析差压变送器正、负压室受力情况,若正压室压力大于负压室压力,即压查为正差压,则须零位正迁移(零位下调)。反之,则须零位负迁移(零位上调)。可参考“仪表工试题集”第二版,现场仪表分册115页试题。[ 本帖最后由 yellowktf 于 2008-7-2 16:47 编辑 ] 我说3楼的帖子咋这么熟悉,这是我以前回复的一个帖子。不过下次再回帖子的时候,不要全部复制过来哟。“由此可知5楼同仁液位变送器也须零位负迁移”这句话中的5楼在3楼以后,能预知出来吗? 双法兰液位计的负迁移量,主要是要迁移掉负压室法兰高于正压室法兰那段毛细管液柱压差ΔP,若仪表零位就在正压室法兰处,则负迁移量就是ΔP,若仪表零位在正压室法兰以上h距离,则迁移量为ΔP-ρgh,若此时控制液位范围为H,则迁移后的测量范围为-(ΔP-ρgh)—-(ΔP-ρgh)+ρgH 注:我在5楼的帖子需要说明一下:ρgh中的ρ是指毛细管内硅油的密度,用ρ1表示;ρgH中的ρ是指需测液位介质的密度,用ρ2表示,这里更正一下。 用图说明一下,可能更好懂一些附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 把正负压室的放空阀打开,用375(或者其他的手操器)标一下4mA就自动的找到零点了 原帖由 hhl 于 2008-7-3 22:08 发表
把正负压室的放空阀打开,用375(或者其他的手操器)标一下4mA就自动的找到零点了 双法兰式差压变送器由差压变送器、毛细管和带密封隔膜的双法兰组成。密封隔膜的作用是防止管道中的介质直接进入差压变送器,它与变送器之间是靠注满液体(一般采用硅油)的毛细管连接起来的,当膜片受压后产生微小变形,变形位移或频率通过毛细管的液体传递给变送器,由变送器处理后转换成输出信号。可用于测量液体、气体和蒸汽的流量、液位、密度和压力。
:) 校验范围的简化计算
a.负迁移量:P_=Hρog
b.量程:△P= Hρg
c.范围:-Hρog~(Hpg-Hρog)
式中 P_一-负迁移量,kPa;
H——测量高度,mm;
ρo——毛细管充灌液密度,g/cm3;
g——重力加速度;
ρ——被测介质密度,g/cm3。
页:
[1]
2