这次用的双法兰的变送器,结果零点会跑,给厂家给整死掉了!! 两种方法:
1.现场安装好后,当被测无液调好零位就行
2.先算好负迁移,负迁移量p=ρHg ,其中 ρ为变送器硅油密度,H为变送器两个法兰高度 大部分变送器有自动零点默认功能,模仿一下空罐是的差压将当时的压力认为零点就行了。不过注意要排污,而且垫片不要压膜盘哦,上次遇上了这事查了整2天 现在都是直接在变送器上标零点,计算不一定准确 实际使用时无须算什么迁移量,如果一切都可以量化的,现场就不会有那么多奇怪的问题了,我们通常要做的只是更改量程,液位零点的问题主要在于安装,双法兰液位变送器安装的时候让仪表表体与下法兰水平或者在下法兰下方,在空罐状态下,使用仪表自带零点按钮调整即可。一般零点校正不会影响仪表的主程序,若一遍有偏差可多次校验到准确。