用P+F光电开关加计数模块测量转速
我们给人 作工程中 需要测量设备转速。使用P+F光电开关加计数模块测量转速.. 系统用 西门子PLC S315-2DP
计数模块为西门子 fm350
光电开关p+f我只是用过 2线制的,可是这次我发现我们买的那个 是三线制的。。。。。
块搞死了,我现在还没搞定。。
大家没有没有清楚的?!三线制可不可以搞阿?? 我们也出现类似的情况,最后好象加了一个模块啊 这个 问题终于 解决了,原来是这个样子, 我的模块fm350 !三线制一个24+ 一个 进入模块, 还有一个是零线! + , 这种型号 正好可以!嘿嘿!
如果是两线制的很多都是 8VDC那么 直接进入 模块 信号会非常弱! 必须要加放大器!!!
终于冒清楚了 ,大家不要笑话啊!!