stranger 发表于 2012-7-3 23:06:13

压力取源部位安装

为什么压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件要安装在温度压力取源部件的上游侧!!!????

奥术符文 发表于 2012-7-4 03:00:43

顶一下,我也想知道!!

乖乖女 发表于 2012-7-4 06:55:14

貌似没有这种要求吧?

艾丝凡 发表于 2012-7-4 10:49:44

中华人民共和国国家标准
GB50093-2002
自动化仪表工程施工及验收规范
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4.3 压力取源部件
4.3.1 压力取源部件的安装位置应选在被测物料流束稳定的地方。
4.3.2 压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
4.3.3 压力取源部件的端部不应超出设备或管道的内壁。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

青春岁月 发表于 2012-7-4 14:44:14

可能是为了保证所测量的压力的准确性,避免因为温度保护套管在物料中产生阻力。

爱对方 发表于 2012-7-4 18:38:44

原帖由 zyy8371 于 2008-8-19 11:00 发表
可能是为了保证所测量的压力的准确性,避免因为温度保护套管在物料中产生阻力。

拉丁教父 发表于 2012-7-4 22:33:14

压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件要安装在温度压力取源部件的上游侧.因为如果压力取源部件安装在温度压力取源部件的下游侧.。则由于温度取源部件是插入管道的,会在管道中产生漩涡,这样压力的测量就不准确。

shirley 发表于 2012-7-5 02:27:44

学习,知其然必知其所以然

此拉斯 发表于 2012-7-5 06:22:14

“当被测物料流束脉动时,会造成测量压力不稳定和不准确,同时容易损坏仪表”,温度取源部件是插入管道中的,会使管道中物料流产生脉动,这样就造成压力测量的不准确,因此,要求压力取源部件与温度取源部件在同一管段上安装时,压力取源部件要安装在温度取源部件的上游侧。

誓言 发表于 2012-7-5 10:16:44

应该是防止温度测量元件对流体有阻力,影响压力测量的准确性。规范上的确有这种规定。
页: [1] 2
查看完整版本: 压力取源部位安装