求教各位专家:
电磁流量计是否需要温压补偿。

[ 本帖最后由 13uz0001 于 2008-7-16 07:59 编辑 ]
发表于 2012-7-5 12:47:19 | 显示全部楼层
温压补偿一般是考虑介质的因素吧,而不是什么流量计的问题。如果被测介质随温度,压力变化波动比较大,那么就需要温压补偿!
发表于 2012-7-5 13:26:24 | 显示全部楼层
发求助帖,直接说问题,不要只说“求教”,求助等。
发表于 2012-7-5 14:05:29 | 显示全部楼层
电磁流量计内部没有节流部件,不存在压力损失,所以不需要压力补偿,更不需要温度补偿。
发表于 2012-7-5 14:44:35 | 显示全部楼层
电磁流量计无需温压补偿,温压补偿只针对气体测量中,温度及压力影响密度的情况需采用。
发表于 2012-7-5 15:23:40 | 显示全部楼层
电磁流量计是否需要温压补偿?
如果所提的是电气的电磁流量的话
那温压补偿所指应该是温度及电压影响测试值的精准度。
在精密的仪器测量一般来说是要考虑的,
所有的校正值会因各家的仪器设计不同而不一样。
校正补偿值
严格来说要以说明书所记载为准来施行计算校正。
发表于 2012-7-5 16:02:45 | 显示全部楼层
电磁流量计一般来讲,由电磁流量传感器和电磁流量转换器两部分组成。它的测量介质是导电性的液体或浆液,液体的压缩系数很小很小,可忽略不计,所以不需要温压补偿。
发表于 2012-7-5 16:41:50 | 显示全部楼层
我认为温度的变化会带来下面的现象:
第一、温度会引起介质的密度的变化,体积的变化。如果不进行温度补偿,可能会带来体积流量的不准确。
第二、温度会影响激励线圈所产生的磁场的变化。如果温度很高时,磁场变变化较大,带来测量的不准确。
第三、温度会照成电磁流量计截面的膨胀,截面积发生变化,影响测量精度。
所以,制造厂商和用户需要站在不同的角度进行考虑补偿。
发表于 2012-7-5 18:00:00 | 显示全部楼层
气体需要,液体一般不需要
发表于 2012-7-5 18:39:05 | 显示全部楼层
是否需要温压补偿与采用什么工程单位有关,与采用什么测量方式没有必然的联系。如果工程单位是质量流量,被测介质密度(随温度、压力)变化较大,电磁流量计也可以补偿,只不过用的不是气体状态方程,而需要其他的公式罢了。