爱对方 发表于 2012-7-5 06:10:13

有关阀门定位器的问题???

阀门定位器进水,应怎样处理,有什么晚救的办法??(除了换新的)

龙卷风 发表于 2012-7-5 08:07:29

我厂就有过气源进水事故后来拆下 用气源反吹 然后晾干 调校正常

伊势丹 发表于 2012-7-5 10:04:44

就象楼上说的那样,吹干,然后调校正常。不行的话,只能是换新的了!

liion 发表于 2012-7-5 12:01:59

将气路各部件清理干净、吹干就行了

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 13:59:14

同意楼上意见!
不过以后得注意了!最好是在定位器的总管路加一个过滤减压阀,这样才能把气管里的水给过滤掉!:) :) 不然的话会大大降低定位器的使用寿命!:lol :lol :lol :lol 切记~~~~~~

内芯里 发表于 2012-7-5 15:56:29

起源吹,吹完了不行就只能换了。有过一段时间由于气源带水再加上工艺漏水,20多个ABB定位器进水损坏。心都凉了······

森德罗斯 发表于 2012-7-5 17:53:44

我们厂都用了,可压缩空气质量太差,有时候连过滤器里面都装满了水!现在只好每天给压缩空气气源排水。

此拉斯 发表于 2012-7-5 19:50:59

用压缩风吹,然后吧放大器拆开晾干。