电动调节阀的信号与电源
电动调节阀的信号线与电源线(220V),在铺设时能在一起走的吗?进调节阀有几个电气接口? 最好不要一起走,免得造成交流干扰。进调节阀常用的一般有供电接口、4~20mA调节信号、4~20mA阀位反馈信号几个电气接口。
好像还有报警信号接口、脉冲开关接口什么的,我们这里都没有用到。 不能一起走 电动调节阀的信号一般为4-20mA的电流信号,与220VAC的电源线不能一起走线,会极大的影响调节信号。如果因为铺设条件限制,必须保证信号线和电源线有合适的距离, 最好两线之间有隔板进行隔绝,以避免强电对信号的干扰。 如果距离近可以在一起,如果元最好分开。 1:供电电缆与仪表信号电缆平行敷设时,两者之间有最小距离要求,详见 SH/T3019规范中8.1.5。看楼主是哪个行业的,执行的标准不同 ,仅供参考。
2:调节阀进线口一般是2个接口,具体可以向供应商体要求。
[ 本帖最后由 yangq4725 于 2008-9-12 17:47 编辑 ] 电器调节阀一般有2个进线口,一个电气的,一个信号线的,有条件就分开走,无条件就没办法了,走一起了,现在的信号线一般都是双屏蔽的,影响应该不是很大。
页:
[1]