卡斯柯 发表于 2012-7-5 06:01:30

单位的雷达液位计出现瞬间波动,造成联锁,是什么原因?

单位的雷达液位计出现瞬间波动,造成联锁,是什么原因?

女女吧 发表于 2012-7-5 07:58:45

我的意思是为什么液位计会出现瞬间波动?

乖乖女 发表于 2012-7-5 09:56:00

有没可能是导波管振动引起的!
又或者是液位有突然的波动:比如突然加料的原因引起!

打飞机 发表于 2012-7-5 11:53:15

罐内有旋转件吗

伊势丹 发表于 2012-7-5 13:50:30

原因比较多
包括导波管,或者其他干扰

看情况,可否设置MAPPING抑制一下

相约 发表于 2012-7-5 15:47:45

拆开来看一下导波管上有没有结晶物

小玩偶 发表于 2012-7-5 17:45:00

有没有搅拌啊之类的。或者进料波动等等

hurry 发表于 2012-7-5 19:42:15

以前出现过吗?测什么介质,我们气柜雷达液位计出现瞬间波动,造成过联锁,振动引起的,DCS组态加了延时
页: [1]