打飞机 发表于 2012-7-3 14:40:12

流量计引压管问题

请问流量计引压管,一般选择多长合适?太长或太短有什么影响么?

liion 发表于 2012-7-3 18:34:42

流量计引压管的长度要保证能灵敏反映压力的变化,太长造成压力反映滞后,不能及时显示流量的变化。太短的引压管,若流量存在脉动流,会造成流量频繁波动,这是应把引压管加长,消除脉动,使指示稳定。总之引压管的长度应根据实际安装情况,选择适合的长度。

3染发 发表于 2012-7-3 22:29:12

严重同意二楼的说法

萨哈林岛 发表于 2012-7-4 02:23:42

记得应该在3~50米之内,记得是这个数字
你再查查书

青春岁月 发表于 2012-7-4 06:18:12

二楼的说的很好,这里提一下引压管的长短注意事项之一:就是选择长度还得考虑流量计差压的大小,差压仅3KPA以下就应短一些,大于此数值可以适当增长一些.此外,在安装流量计的取压管时,还有一原则就是因地制宜.

小玩偶 发表于 2012-7-4 10:12:42

记得好像是不能超过60米

生死谍恋 发表于 2012-7-4 14:07:12

同意2楼的说法
至于要多长 那要看实际情况

write 发表于 2012-7-4 18:01:42

同意2楼。

森德罗斯 发表于 2012-7-4 21:56:12

短一点好,短比长好。

阿萨德 发表于 2012-7-5 01:50:42

依据安装地点的条件进行实施,引压管不用刻意追求长短。