乖乖女 发表于 2012-7-5 05:45:12

对于可压缩气体的流量取压管应该要短点

放心去飞 发表于 2012-7-5 09:39:42

同意二楼的说法,但我还是赞成尽可能的短一些,这样可以减少伴热不好带来的堵凝等问题

婚礼 发表于 2012-7-5 13:34:12

50米以内哈,根据现场环境而定

spring 发表于 2012-7-5 17:28:42

为了保证仪表的精度,减少滞后,引压导线要尽量短。但对高温高压蒸汽,为了使其能充分冷凝,要求测量管路有一定的长度,对于脉动较大的介质,也要求测量管路有一定的长度,使其波动平稳,但长度不应大于50m