锅炉水位
大家锅炉水位在DCS里一般用什么计算方法呢?产汽量和冷凝水的比例是多少呢? 一般用三冲量控制。 锅炉水位计算,在DCS里边是相当复杂的.
大概框架是:检测锅炉实际水位---与设定水位进行比较调节(PID)--根据产汽量,锅炉负荷,风量等多项参数进行实际控制信号输出调节水位大小
DCS做的一般都是锅炉负荷自动调节系统,其中包括偶水位的调节.
具体怎么调节,这个还得深入去研究,如果你有程序框图的话很好研究.没有的话,那就复杂点! 利用差压液位计,再在DCS里进行补偿就可以了 锅炉水位控制,复杂就复杂在其有个虚假水位
页: