康师傅 发表于 2012-7-4 06:07:04

dcs中关于调节阀的正反

操作工经常弄反, 是一个事故隐患!

比如一个调节阀, 在dcs画面上双击打开后, 调节阀开度显示60% , 而实际现场开度是40% ,我们说它是反阀
而画面显示60% 现场也是60% 说是正阀, 但是dcs画面上好象没有标, 这就靠操作人员的记忆 有时候会弄错

冰雨 发表于 2012-7-4 08:43:25

这对DCS已经不成问题,不关是正作用还是反作用,都能做到DCS上OUT是60%,现场调节阀开度也是60%。

pk360 发表于 2012-7-4 11:19:45

这个可以在DCS上改过来的,很容易。
关键是阀门本身的正反作用,在现场反了没有,如果反了,还要拆调节阀了,调进气位置的。

萨哈林岛 发表于 2012-7-4 13:56:05

不怪操作工,dcs的输出应该和现场一致才对。

誓言 发表于 2012-7-4 16:32:25

原帖由 fl202 于 2008-10-27 08:01 发表
不怪操作工,dcs的输出应该和现场一致才对。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-4 19:08:45

可以联系仪表维护的处理啊,很简单的问题。

朋友的心 发表于 2012-7-4 21:45:05

调节阀有正反,但是阀位显示不该有正反

拉丁教父 发表于 2012-7-5 00:21:25

早改过来还是好!
千万别怪操作工!

似爱非爱 发表于 2012-7-5 02:57:45

记住不管阀是正反作用DCS显示和阀位开度都是一致的
正反作用只是说明阀属于常关或常开
不要动阀,是DCS的问题改一下就型了

不着边际 发表于 2012-7-5 05:34:05

现场阀位和DCS显示应该一致。你说的那个正反是阀门正反作用,那个说的是阀门的调节特性。例如压力调节,阀门开大压力就变大,就是正作用;阀门开小压力就变小,就是反作用。
页: [1] 2