liion 发表于 2012-7-5 08:10:26

在DCS系统上做组态调整即可!

按时发生 发表于 2012-7-5 10:46:46

让仪表工现场换个线就行了啊
这涉及到FC,和FO的问题,

不掉眼泪 发表于 2012-7-5 13:23:06

很简单,找DCS工程师,修改一下module。别的办法均不安全的。
阀门正反作用不可以随便改的,信号线的颠倒也是不能解决问题的。

私聊啊 发表于 2012-7-5 15:59:26

DCS组态中都可以设置的。一般不需要记忆。
除非是三通 四通调节阀 要考虑一下 开关物料是怎么走的。

notebook 发表于 2012-7-5 18:35:46

没什么的,在DCS 一改就行了,前几天我们车间也出现这种情况,主要是由现场的调节阀由气开改为气关造成的