pisen 发表于 2012-7-5 04:52:07

订货时,你可要求厂家按电气接口M20x1.5供货,并把此项写入仪表的规格要求中或在合同中单独注明。

冰雨 发表于 2012-7-5 08:07:32

回10楼:订货时尽量统一规格,对于已有的仪表逐步替换成一致的, 另外我还准备了一些转换接头,以备急用.

生死谍恋 发表于 2012-7-5 11:22:57

温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。
通常来说接触式 测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,
测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。
温度测量有热电阻(温度范围-20---500℃、热电偶-100---1600℃)。

小玩偶 发表于 2012-7-5 14:38:22

补偿导线的性能代号和型号
使用温度:耐热级:-65~+200℃及-65~+260℃两种;
普通级:-40~+70℃及-40~+105℃两种;
最小弯曲半径:补偿导线:不小于导线外8倍;
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径的12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍
a)型号第一个字母与热电偶的分度号相对应;
★字母“X”表示延伸型补偿导线
★字母“C”表示补偿型补偿导线
  ★字母“H”表示耐高温
  ★字母“R”表示多股
  ★字母“P”表示屏蔽
★字母“F”表示聚四氟乙烯材料
★字母“B”表示玻璃纤维材料
★字母“S”表示精密级补偿导线
★字母“G”表示一般用补偿导线
三、主要技术指标:
型号
热电偶分度号
配用热电偶
补偿导线合金丝
绝缘层着色
正极 负极 正极 负极
BC B 铂铑30-铂铑6 铜 铜 红 灰
SC S 铂铑10-铂 SPC(铜) SNC(铜镍0.6) 红 绿
RC R 铂铑13-铂 RPC(铜) RNC(铜镍0.6) 红 绿
KCA K 镍铬-镍硅 KPCA(铁) KNCA((铜镍22) 红 兰
KCB KPCB(铜) KNCB(铜镍40) 红 兰
KPX(镍铬10) KNX(镍硅3) 红 黑
NC N 镍铬硅-镍硅 NPC(铁) NNC(铜镍18) 红 灰
NX NPX(镍铬14硅) NNX(镍硅4) 红 灰
EX E 镍硅-铜镍 EPX(镍铬10) ENX(铜镍45) 红 棕
JX J 铁-铜镍 JPX(铁) JNX(铜镍45) 红 紫
TX T 铜-铜镍 TPX(铜) TNX(铜镍45) 红 白
WC3/25 WRe3-WRe25 钨铼3-钨铼25 WPC3/25 WNC3/25 红 黄
WC5/26 WRe5-WRe26 钨铼5-钨铼26 WPC5/26 WNC5/26 红 橙
四、主要结构材料及代号:
项目 代号 代号含义 项目 代号 代号含义
阻燃特性 / 非阻燃(省略) 绝缘材料 V 聚氯乙烯
ZC 普通阻燃 F FEP或PFA氟塑料
ZL 低烟低卤阻燃 VD 低烟低卤聚氯乙烯
ZW 低烟无卤阻燃 护套材料 V 聚氯乙烯
系列代号 C 补偿电缆 VD 低烟低卤聚氯乙烯
使用分类 G 一般用(100℃) B 无碱玻璃丝
H 耐热级(200℃)
屏蔽材料
/ 无屏蔽
精度等级 / 普通级 P 铜丝编织屏蔽
S 精密级 P1 镀锡铜丝编织屏蔽
耐热等级 70 最高使用温度为70℃ P2 铜带或铜塑复合带绕包屏蔽
100 最高使用温度为105℃ P3 铝带或铝塑复合带绕包屏蔽
200 最高使用温度为205℃ 铠装材料 22/23 钢丝/细钢丝铠装
260 最高使用温度为260℃ 导体种类 R 多股绞合导体
五、其他特殊性能型号:
可分为耐寒型、防水型特殊性能的补偿导线及电缆,其标识在型号后面用:耐寒型(L)表示、防水型(S)表示,如SC-G-VVRP1的产品的耐寒型为SC-G-VVRP1(L)

[ 本帖最后由 nhxw 于 2008-10-3 16:24 编辑 ]

okyes 发表于 2012-7-5 17:53:48

温度仪表安装还要考虑补偿导线和仪表的匹配