主题讨论:仪表安装材料选择、使用、答疑专用贴
工控版区所有关于仪表安装材料的分类问题今后将在此贴内集中讨论,避免一些问题分时期重复出现,方便会员查阅。要求:
1、不许灌水和无意义回复,感谢的诚意请用评分表现;
2、关于仪表安装材料的资料贴不得粘贴在此;
3、回答问题需要上传附件、资料的,少于100字可直接粘贴,篇幅较长的,请发附件;
请各位回答问题时注明回答几楼的问题!!
[ 本帖最后由 marry 于 2008-7-21 08:15 编辑 ] (1) 仪表安装前应按照设计图纸对其型号、规格及材质进行核对。
(2) 现场就地仪表安装在便于观察的地方。
(3) 仪表安装在不受机械震动并远离磁场的高温的地方,避免腐蚀介质的侵蚀。
(4) 安装于工艺管道上的仪表,在管线吹扫时应拆下,待吹扫完后再重新安装。
(5) 现场仪表的安装位置应在容易接近并且安全的地方,且方便读取仪表刻度。
(6) 压力仪表和差压仪表的安装位置应高于气体、汽化液体和非冷凝蒸汽的取压点,且低于非冷凝液体和冷凝蒸汽的取压点。
(7) 所有仪表应靠近取压点安装,以减少导压管的长度。
(8) 仪表的安装位置不能碰到梯子、平台、通道或操作区域。
(9) 现场分析仪尽可能靠近取样点安装。 1.
根据仪表工程不同材质的管材、配件和阀门焊接时选择使用的焊接材料见下表:
序号
无缝管
承插焊截止阀
承插焊、对焊管件
焊材型号
规格
材质
规格
材质
规格
材质
焊条
氩弧焊丝
1
φ22×4
钢20
1/2″
钢20、钢25
J422
2
φ22×4
钢20
1/2″
30Mn
1/2″
钢20
J422
TIG-J150
3
φ22×4
钢20
1/2″
SUS316
A302
H1Cr25Ni13
4
φ22×4
12CrMoV
1/2″
12Cr1MoV
1/2″
12Cr1MoV
12CrMoV
R207
H08CrMoA
5
φ22×5
12CrMoV
1/2″
SUS316
1/2″
SUS316
A302
H1Cr25Ni13
6
φ22×5
1Cr18Ni9Ti
1/2″
SUS316
1/2″
SUS316
A132
H0Cr20Ni10Ti
7
φ22×3
φ22×5
1Cr18Ni9Ti
1/2″
1Cr18Ni9Ti
1/2″
1Cr18Ni9Ti
A132
H0Cr20Ni10Ti
8
φ22×3
φ22×5
1Cr18Ni9Ti
1/2″
09Mn2V
1/2″
09Mn2V
A302
H1Cr25Ni13
9
φ22×3
φ22×5
1Cr18Ni9Ti
1/2″
3.5%Ni
1/2″
3.5%Ni
A302
H1Cr25Ni13
不锈钢材料适合绝大多数酸性介质,但高温及流体存在大量H2S和氯化物的情况除外。包有PVC(聚氯乙烯)的不锈钢管可以考虑用于特殊应用情况(如暴露于含酸性气海上环境的管子)。
必须注意对暴露在海上环境的不锈钢管进行涂漆保护。
对于不能使用不锈钢的腐蚀性流体, 可考虑使用825耐热镍铬铁合金或者同等材料。 以上几个楼的回复都很精彩啊 仪表伴热管:伴热对象是导压管、调节阀、工艺管道或工艺设备上直接安装的仪表及保温箱,它的介质是0.2~0.4Mpa的低压蒸汽。伴管比较单一,其材质是20号钢或紫铜,其规格对20号钢来说多为ф14×2无缝钢管或ф12×1、ф10×1无缝钢管,对紫铜来说,多为ф8×1紫铜管,有时也选用ф10×1的紫铜管。
保护管穿线一般规定:
保护管直径: DN20 DN25 DN40 DN50
仪表引线根数 ≤2 ≤3 ≤7 ≤10 学习了,大家说的都非常好.我这也正要安装仪表呢.. 哪里有仪表用管件阀门的标准???? 条件允许的话,还是尽量选用耐腐蚀的不锈钢材质,对今后的维护省去了不少的麻烦,一劳永逸啊。 仪表变送器、调节阀定位器、液位计、可燃气体报警变送器等电气接口很多都不一样,安装起来很不方便,尤其是变送器有的是M20*1.5有的是1/2NPT的,大小一样,就是丝不一样,很令人着急,有没有这方面的规范,统一要求?。
页:
[1]
2