从现场检测仪表,到中心控制室DCS画面显示,信号都穿越了哪些设备?
:loveliness:越具体越好,可能越多越好。谢谢! 变送器,安全栅,DCS(或PLC),OK 能更具体一些吗?包括连接用什么线,信号作了什么转换。 现场机柜间,包括哪些(安全栅柜、IO卡件柜、??),中心控制室又包括哪些?现场机柜间与中心控制室采用光缆连接,或者其他通信电缆? 以HONEYWELLAPM为例:4-20mA 信号进到FTA板---->HLAIIOP---->APMM---->NIM---->US
FTA:接线端子板,4-20mA转1-5V
HLAI:高电平模拟输入卡
APMM:高级过程处理器
NIM:作用相当于网关
US:操作站
[ 本帖最后由 liuei 于 2008-10-21 01:05 编辑 ] 4~20mA两线制信号接到端子柜,有必要的话入继电器柜,再到卡件柜进行A/D转换
这个是基本的,然后就是通过以太网交换机的互联,可运用线形、环形、星形或倒挂树等
网络技术连接各个系统站 现场信号被检测元件通过电缆送入DCS系统相对应的卡件,然后通过DCS内的组态在DCS系统内显示! 安全栅柜、端子柜、IO卡件柜(监视输入4~20mA、 脉冲、T/C、RTD、 控制输入4~20mA、 脉冲、T/C 、 RTD、 控制输出4~20mA、 D/I 按钮、开关状态、D/O、 开关、继电器柜、辅助操作台等)应用模块及电源配备。 一次仪表(信号电缆)变送器(4-20ma信号电缆)接线箱(多芯电缆)控制系统的端子排(信号电缆)中间设备(隔离栅、继电器、分配器、变送器等)端子板(系统电缆)系统IO卡件(转换成数字量信号)系统处理器(数字量信号)系统通讯卡(通讯电缆,如网线、485电缆等)操作站上位显示 具体来讲: 现场变送器_线缆_现场分配箱_线缆_控制室。。。。
哦就是9楼说的那样
页:
[1]