ADJF 发表于 2012-7-4 11:09:25

界面液位计的选型

我公司苯胺和水的相界面的测量一直不稳定,导致自控困难。我想原因之一就是两相的密度相差太小,而且工艺特点决定了水相的介电常数不稳定。
请各路高手谈谈您的看法:该选什么形式的界面液位计?设定和使用中注意什么?

童年记忆 发表于 2012-7-4 13:45:46

比较困难,相差太小了苯胺和水的密度比可以到0.998:1,这怎么分阿,如果是该混合物中苯胺百分比固定的话还行,不稳定的话校表都是个问题

拉丁教父 发表于 2012-7-4 16:22:06

二者比重相差较小,但对游离苯胺进行分离只要控制好温度还是比较好控制的。

生死谍恋 发表于 2012-7-4 18:58:26

现在用什么测? 浮筒吗?还是差压?
我觉得用导波雷达和射频导纳比较好。

龙卷风 发表于 2012-7-4 21:34:46

苯胺是不是导电的啊?和水的介电常数差别有多大?
射频导纳行么?

乖乖女 发表于 2012-7-5 00:11:06

用射频导纳可以

私聊啊 发表于 2012-7-5 02:47:26

正因为两种介质的介电常数不一样才用射频导纳。

爱对方 发表于 2012-7-5 05:23:46

现在都用射频导纳

黄昏了 发表于 2012-7-5 08:00:07

射频导纳原理是什么,怎么测量界位的,请高手指点

艾丝凡 发表于 2012-7-5 10:36:27

密度差太小,选用浮筒、差压都有问题不知温差是否有?
页: [1] 2
查看完整版本: 界面液位计的选型