小空分
发表于 2012-7-5 04:44:13
取压管朝上装,尽量短,不要再弯下来进变送器,有条件取压管管径弄大些,或多在法兰上开个陇余的孔均压测量
ADJF
发表于 2012-7-5 07:59:39
最近,我们的孔板取压管也堵了,先用氮气吹,后用蒸汽吹仍然不见效,真不知道该怎么办?:L
记忆中的你
发表于 2012-7-5 11:15:04
我觉得唯一的办法就是等下次大修时换掉,因为实践已经证明,孔板不适用于这种工况。 具体换什么流量计,还得看具体工况。
如果取压管堵了,用隔离罐试试看。如果孔板上也糊住了,就没什么招了。
似爱非爱
发表于 2012-7-5 14:30:29
像这种情况,解决了一时,解决不了一世。建议更换流量仪表,不要再使用孔板测焦炉煤气的流量
萨哈林岛
发表于 2012-7-5 17:45:54
可以用楔形或者靶式流量计测量