压力表显示偏大
我公司再生塔中控塔底压力和塔顶压力一般情况下显示正常,趋势正常,塔底比塔顶高,但是在冬季,塔顶却比塔底高,塔顶导压管线有电伴热,是不是电伴热对其有影响 这个不太清楚 估计伴热效果不好,塔顶压力有点冻。塔顶压力取样点最好改到总上塔顶管的其他易维护部位,可有效解决此问题。 也不说说具体压力是多少,平时高多少,冬季又低多少,如果都高1MPa,.再怎么也不会是伴热的原因啊。。 把故障现象的一些数据说明白一点,大家好分析 估计伴热效果不是很好,塔顶压力的引压管有一点冻堵现象。 是压力表还是压力传感器? 塔顶介质应该是气相的,是不是取压点高于变送器,引压管中出现积液,导致测量不准确 从压力表的原理来说,不存在你说的可能 8楼说的有道理,电伴热如线路正常,不会有问题。