不同的人 发表于 2012-7-3 20:01:14

热电阻温度异常变化的原因?

汽提塔底重沸器出口温度突然从正常的122度左右缓慢上升为150度左右,过了几天又自己下降为122度,其他工艺操作参数未有变化,判断是热电阻有问题,请问原因何在?

内芯里 发表于 2012-7-3 23:16:39

有可能是线性不好了,也有可能是线接触不好

艾丝凡 发表于 2012-7-4 02:32:05

可能是热电阻与变送器的连接点接触不好,可能有一个端子接线不够紧固。

乖乖女 发表于 2012-7-4 05:47:30

从工艺角度,可能内部结焦;
或存在偏流的问题;
楼上讲的接触问题

守分安常 发表于 2012-7-4 09:02:55

同意三楼,一般是接触不好.

打飞机 发表于 2012-7-4 12:18:20

单纯从仪表角度看,热电阻的连线是否不紧。可以在现场直接量热电阻的阻值来验证。

小玩偶 发表于 2012-7-4 15:33:45

热电阻的线容易接触不好,接触不好时电阻就会变大,温度就显得高了。过两天接触又变好了,温度就又回来了。 最好用铠装热电阻,选那种弹簧的铠装热电阻,与套管接触较好,时间常数小,反映灵敏。
装配式热电阻比较怕震动,可能你认为塔上没什么震动,可是塔里面气液两相都在流动,不定啥时候就和热电阻的套管共振了。就出问题了。

此拉斯 发表于 2012-7-4 18:49:10

我觉得应该是工艺操作问题,你可以查看一下与这个控制回路相关的其它仪表参数

running 发表于 2012-7-4 22:04:35

缓慢变化应该是工艺原因

shirley 发表于 2012-7-5 01:20:00

同意楼上,缓慢变化应该是工艺原因.