双法兰液位计
双法兰液位计的硅油倒压管在环境温度变化情况下,检测的液位会发生变化吗?硅油膜盒温度不变。 应该不会变,变送器厂家肯定考虑到这个问题了,做了相应的温度补偿。 温度在短时间内发生变化,不是季节更替的那种变化 冬季E+H双法兰零点漂移太厉害,与温度和取压点位置有关吗 应该不会的,厂家考虑的.你又不会拿火去烤法兰,常温变化相差不大的,因为是两个导压管同时有温差变化 不会,硅油的凝点很低,在环境温度变化情况下,检测的液位不会发生变化。 能发个双法兰液位计图片吗 如果受温度影响很大,应该是导压管内硅油在充装时含有气泡,气体受温度影响体积变化,导致液位指示不准确,一般发生在季节交换时,昼夜温差比较大 毛细管过长,温度过高,(如在太阳下爆晒或紧挨高温设备),所冲硅油不充分等,是会受温度影响的.另外楼主以后发帖子还是不写错别字为好,方便大家给你解决问题,你说呢? 一般不会变化,但使用环境温度不要超出出厂时充硅油的温度范围,否则会产生较大误差。